    Теперь вопрос по сантехнике! К стоякам холодной и горячей воды подключены ванна, туалет и кухня, что можно сделать (или смягчить) эффект контрастного душа (то одна горячая, то ледяная холодная) при сливе бачка унитаза или включения крана на кухне. Заранее спасибо! Надеюсь и здесь поможете!))

  • #1662

    Выход из ситуации только один. Необходимо Установить регуляторы давления! Дешёвые ставить не надо… из 10 работают 2 в лучшем случае. Как вариант Honeywell F76S-1/2″AA для холодной воды и Honeywell F76S-1/2″AAМ для горячей (и то и другое регулятор с фильтром). Желательно установить ещё и коллекторную разводку. Отрегулируйте давление на выходе на 1,5 bar меньше чем на входе. Инструкция как это сделать находиться в коробочке с регулятором. Ничего сложного!) Желательно это делать вечером или утром, когда большой разбор воды по стояку. ( В этот момент минимальное давление в системе. Регулятор снижает минимальное давление ещё 1bar).Ещё момент: на одну 1/2″ трубу, без потерь по давлению, можно повесить не более 3-х потребителей. Их суммарное проходное сечение будет меньше 1/2″. Ещё такая проблема может быть из-за грязного фильтра. Удачи Вам! Думаю победите и этот недуг!))